气体灭火系统的喷嘴需要安装挡流罩?

看到文献中提到挡流罩,实际工程中,全淹没式的气体灭火系统喷嘴会安装挡流罩吗?有没有规范可以参考?挡流罩的作用是什么?

zzyzy | 2024-06-20 11:22
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

最帅游客 2024-06-20 15:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

未有提及挡流罩的规范。

黄-江西省景德镇市 2024-06-21 05:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范没有强调挡(导)流罩,但安装时喷嘴要求尽量避开设备和遮挡物,且与设备遮挡物也有间距要求,挡流罩的存在没啥意义。

安洪全 2024-06-21 10:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没看到原文,下面仅是个人理解,设挡流罩可能是喷头正对的保护目标为液体,且喷头距液面较近,不挡的话,可能造成可燃液体的流散,形成流淌火。这个应该不是必要装的,就像自喷的“挡水板”,其实99%的情况都应该避免使用,但是一些特殊场所或环境下用于实现灭火目的。