消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防车在消防通道转弯难以通过

危化品罐区的消防通道宽4米,为环形通道,长13米、宽2.5米的高喷消防车,因通道周边阀门、地井等设施器材,导致部分转弯处,高喷消防车无法正常转弯通过,请问,如何从专业角度,提出合理化整改建议,有哪些规范支撑?

jianspo_rts | 2024-06-19 16:12
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

phone0224 2024-06-19 17:11  2 赞  0 踩 [回复] 举报

通过楼主的文字介绍,无法正常转弯是否不仅仅是因为路边的障碍物,先看看转弯半径是否满足12米或者9米。最好有图

潘天坤 2024-06-19 18:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 第7.1.8条规定:

消防车道应符合下列要求:转弯半径应满足消防车转弯的要求

现场消防车道的转弯半径是多少?

几个版本的建规,高规都有关于“消防车道的转弯半径”的要求

2014年版和2018年版建规的条文说明有提到:消防车的转弯半径一般均较大,通常为9m~12m

建议楼主综合下建成年限和现场实际考虑



黄-江西省景德镇市 2024-06-20 03:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

违反了建规7.1.8的相关要求,第1、2、3款均为强制性条文,只要是占用了消防车道使其净宽度不满足4米要求,或影响消防车转弯同行都可按此条执行。

设计单位也应考虑消防车道转弯处道路加宽问题,建构筑物与消防车道的间距应不小于5米的要求。

整改建议可参考此图的原则


jianspo_rts   回复: 黄-江西省景德镇市2024-06-21 08:44

感谢指教,罐区是很早之前建设的,消防通道宽4米,现在是道路两边加装了很多地井及罐区附属设施器材,导致消防车拐不过去,尤其是13米长的高喷车,整改难度大。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

黄-江西省景德镇市   回复: jianspo_rts2024-06-22 11:14

消防车道不是环形车道吗?从另一头也不能到达指定位置?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

最帅游客 2024-06-20 16:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

高喷消防车的转弯半径应为12米,这个没办法改变。找给你们出图的设计单位,看他们设计的时候是怎么考虑的。

关闭

关闭

手机APP下载