消防栓管道和支架之间是否需要垫片,或加柔性套管。具体参照哪个规范?

迷迷糊糊 | 2021-03-16 17:35
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

窝窝头 2021-03-17 11:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

刚性管道用金属支架,不需要垫片

和德 2021-03-18 16:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参考《消防给水及消火栓系统技术规范》和《建筑给水排水验收规范》

潘天坤 2024-06-24 11:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

柔性套管在消水规里有提到:消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150