消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丙类厂房改造排烟问题

地面面积大概970平方米,计划增加二层局部钢平台630平方米,请问需要考虑哪些问题?钢平台建好后,是否设施影响一层排烟问题,二层高度届时将不满足8米排烟要求,故是否需要一层二层增加机械排烟?

花椰菜 | 2024-06-14 11:13
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

GANSTER 2024-06-14 15:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

钢平台可以不影响车间排烟量的大小,但肯定会影响车间的设计清晰高度,因为清晰高度要以人驻在钢平台考虑,即钢平台以上的空间来计算清晰高度,排烟口要求在这种计算清晰高度以上。

潘天坤 2024-06-14 16:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

原来就有二层,在二层局部区域增加钢平台嘛?

一层和二层是用楼板完全隔开嘛?如果两层是独立的空间,不会影响一层的排烟

高度不满足8米排烟要求是什么意思?

花椰菜   回复: 潘天坤2024-06-17 10:33

对的,原来就有二层,但是面积不大,大概100平方米的样子,现在计划增加面积;不是完全楼板隔开,二层就是钢平台,作为设备层使用,放置反应釜等设备

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

黄-江西省景德镇市 2024-06-15 01:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

原厂房建筑面积970m²,加层后应视为970+630=1600m²,楼主所述“二层高度届时将不满足8米”,可以推测为原有净空高度大于9米,防烟分区允许最大面积为2000m²,如果自然通风情况较好,最大允许长边为75米。加层后会设计几个问题如下:

假设最大空间净高为10.5米,加层后一层为净高3米的敞开区域,二层净高7.5米,其形成三个空间净高的区域,即:A区空间净高3米(630m²)、B区净高7.5米(630m²)和C区净高10.5米(340m²)

1、A区钢结构平台的钢梁是否会产生挡烟垂壁的作用,如果起到挡烟作用,那么原有自然排烟很可能无效,若钢梁不能挡烟,那么烟气向上弥漫会影响B区疏散; 2、加层后形成三个区域,A区最小清晰高度为1.5米,储烟仓厚度为1.5米,也就是说A区仅靠外墙距地1.5~3米高度的可开启外窗面积才能计入自然排烟窗面积,需根据实际情况计算确定(此处忽略楼板和钢梁厚度),若不能满足就要设置机械排烟系统,储烟仓厚度不小于0.5米;

3、B区需要计算疏散净宽度、疏散楼梯的数量和疏散距离等是否满足要求;

4、三个区交界处均设置挡烟垂壁,B区既然净高7.5米,在9米以下范围,那么B、C区之间就要设置挡烟垂壁,储烟仓厚度为1.5米,B、C区均可采用自然排烟;

5、若A区和B区只靠一面外墙搭建,那么A区必须设置机械排烟系统,靠两面外墙搭建才具备考虑自然排烟的先决条件。

注:   因该单层厂房只有970m²,其不论长宽多少,基本不需考虑排烟窗口距离上的不足。

从个人观点出发,若A区是敞开的,厂房内通风对流情况较好,采用挡烟垂壁和自然排烟或机械排烟在火灾发生时高温烟气随气流方向漫延存在不确定性,排烟效果会很不理想,甚至会快速漫延至上部空间,对B区人身和产生造成危害。

因此建议A区应砌墙+防火卷帘做成独立的防火分区,且不少于2个安全出口,采用机械排烟系统,通过外窗自然补风,应增设火灾自动报警系统,净高≤8米空间采用A型应急照明和疏散指示灯具。

花椰菜   回复: 黄-江西省景德镇市2024-06-17 10:36

非常感谢回复;顺带在请问增加面积是作为设备层,平常无人员作业,不大于3人的情况下,是否还需要考虑排烟问题?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

黄-江西省景德镇市   回复: 花椰菜2024-06-18 21:22

补充一下上次漏了一个问题:加设备层后下层面积630m²,如果下层空间净高≤3m就必须划分两个防烟分区。

由原来的一个防烟分区变成改建后的4个防烟分区,应按规范执行相关技术标准,既然有防烟分区难道可以省略排烟设施?仅仅是可以在排烟的形式上做选择,而且加层应考虑做独立防火分区。类似情况处理过几次,基本从严。

这种改建是需要备案的,可以邀请所在区县以上相关部门技术人员赴现场指导,楼主应该能懂这个意思吧。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

花椰菜   回复: 黄-江西省景德镇市2024-06-24 15:53

明白了,非常感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载