消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

仓库内办公室需要设喷淋和报警系统吗?

我们有个丙类仓库,约2000平方。靠外墙有两层办公室,一层办公室从仓库内疏散,不过疏散门贴临仓库安全出口,二层办公室有独立的安全出口直通室外。

请问同志们,这两个办公室要不要设烟感和喷淋呢?是从严吗?那当初人家设计时为啥又没设置呢?那可以一个很大的物流园区哦。好像规范也没明确说一定要设。请同志们高见。(要有依据))

消防网友74466 | 2024-06-11 19:30
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

黄-江西省景德镇市 2024-06-11 23:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2000平方全是仓库还是包含办公楼?仓库内存放物品属于哪类,属于哪类火灾危险等级?

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.2.3  除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:第7条  每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库;

建筑防火通用规范GB55037-2022 8.1.8 除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统:第11条 除本条第7款~第10款规定外,其他每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层丙类仓库;

建筑防火通用规范GB55037-2022 8.3 火灾自动报警系统 条文说明 8.3.1、8.3.2 火灾自动报警系统具有早期发现火灾信息,及早发出火灾警报,通知人员疏散、灭火或联动相关消防设施的功能。这两条规定了应设置火灾自动报警系统的设置范围,主要为可燃物较多、火灾蔓延迅速、扑救困难,或同一时间停留人数较多的场所或建筑,是工业与民用建筑中应设置火灾自动报警系统的基本范围。

    这两条规定的场所如未明确具体部位,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统;这两条未规定的其他建筑或场所,可以按照国家现行相关标准的要求或建筑的火灾危险性等实际情况确定。建筑中设置的火灾自动报警系统或火灾报警或警报装置、火灾探测器的类型及系统设计的具体要求,应结合建筑内的环境条件、使用人员情况、可燃物类型和火灾特性等因素,根据本规范第8.1.2条和现行国家标准《消防设施通用规范》GB 55036及相关技术标准的规定确定。

安洪全 2024-06-12 09:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

4.2.7 仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房。甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等辅助用房,不应与办公室、休息室等辅助用房及其他场所贴邻。丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。




8.1.8 除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统:    

1 地上不小于50000纱锭的棉纺厂房中的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂房中的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;    

2 地上占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房;    

3 占地面积大于1500㎡的地上木器厂房;    

4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;    

5 除本条第1款~第4款规定外的其他乙、丙类高层厂房;    

6 建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类生产场所;    

7 除占地面积不大于2000㎡的单层棉花仓库外,每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的地上仓库;    

8 每座占地面积大于600㎡的地上火柴仓库;    

9 邮政建筑内建筑面积大于500㎡的地上空邮袋库;    

10 设计温度高于0℃的地上高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的地上非高架冷库;    

11 除本条第7款~第10款规定外,其他每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层丙类仓库;    

12 除本条第7款~第11款规定外,其他丙、丁类地上高架仓库,丙、丁类高层仓库;    

13 地下或半地下总建筑面积大于500㎡的丙类仓库。

秘密1 2024-06-12 09:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我个人认为需要设置

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.3.2条第7例规定,每座占地面积大于1500平方米或总建筑大于3000平方米的其他单层或多层丙类物品仓库需设置自动灭火系统。首先理解建筑和场所的区别,办公室是丙类仓库建筑中的一种场所,而该条例明确表明是仓库,而不是8.3.2条第1例中备注的库房(场所);其次,该条例说明明确指出,要求该建筑内凡具有可燃物且适用设置自动灭火喷水系统的部位或场所,均需设置自动喷水灭火系统,个人理解是只要该建筑内具有需设置自动灭火系统的场所或部位,该建筑内均需设置灭火系统,若主语按照部位或场所来定,就无需明确是“建筑”,规范条例全部按照部位来定即可。

根据8.4.1条第13例规定,需与灭火系统联动的场所需设置火灾报警系统。

香.香 2024-06-12 12:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》指出了哪些仓库应设自喷和自报,而且是强制性条文。在它的条文说明中也指出了哪些是全部设置哪些是某些部位设置。对于仓库的话仓库应全部设置,办公室也应设置。

消防网友74466 2024-06-14 17:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

懂了,谢谢。原验收我怀疑是乍过的。

小罗!!! 2024-06-15 21:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丙类仓库一般会设置喷淋和报警系统,现实设计当中一般会从严设计,稳妥一些,内设的办公室也要有喷淋和报警,一般一座单体建筑内,除了不适合设置喷淋设施 和 可以不设置报警设施的部位,其他所有部位,都要和建筑整体同步,还有,1层的办公室要有独立安全出口。

关闭

关闭

手机APP下载