消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防电梯合用前室相关设置要求

         我们小区一层四户,中间2、3号两户户门是直接开向消防电梯和楼梯合同前室的,两边1、4号是通过廊道到合同前室的,1、4号廊道口均未安装防火门,这样前室形成凹廊,但消防验收就要求1号廊道口安装了防火门,我觉得不合理:

1、从“大于30米住宅楼,每层户门直通前室不大于3樘”规范要求来说,1、4号户门是通过廊道,不属于直通;

2、楼梯间采用凹廊也是为了节约成本,不用设防排烟系统,如何加装防火门,影响防排烟效果。

         这个消防验收加装防火门要求的是哪个规范的,求各位专家答疑解惑。

消防网友61131 | 2021-03-10 11:14
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

黄辉 2021-03-11 11:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
    1 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。
    2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。
    3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。



消防网友61131   回复: 黄辉2021-03-12 11:19

问题是1、4号户门是没有直接开向前室,是通过廊道,廊道相当室外了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

黄辉   回复: 消防网友611312021-03-12 14:24

有平面布置图才好分析。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载