消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓配备标准

大型商业综合体商铺二装改造,消火栓应该如何配备,多少平米配备多少个?

ShiLiHui | 2024-05-29 17:00
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友62179 2024-05-30 01:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

两个消火栓之间距离 不大于30米  且建筑内 任一点   需要两只枪都能覆盖到

一路同行 2024-05-30 08:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

充实水柱13米,两点灭火

南明离火 2024-05-30 09:21  1 赞  0 踩 [回复] 举报

满足室内任一点,两股消火栓充实水柱

潘天坤 2024-06-16 15:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。

2、建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m³的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及规范规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。

3、室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:

消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30米;

消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50米。

4、设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。

5、消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。

6、建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:

室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。

住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。

汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。

同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。

冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。

关闭

关闭

手机APP下载