消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

手动自动转换装置

灭火设计浓度低于无毒性反应浓度的防护区不用设手自动转换装置,防护区出入口还用设手自动状态显示装置吗

齐齐 | 2024-05-29 10:09
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

资源网小助理 2024-05-29 11:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。

潘天坤 2024-06-16 15:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是否采用热气溶胶?

实际使用浓度是否大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)?


根据气体灭火设计规范要求:

实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)和热气溶胶预制灭火系统的防护区,也应设手动与自动控制的转换装置。


关闭

关闭

手机APP下载