消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

安全出口的设置

单位有一个网点房,位于建筑首层,面积为340平方米,工作人员为20名,主要出入口宽度为1.2米。可否只设置1个安全出口?

谪仙人 | 2024-04-29 15:01
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

一路同行 2024-05-14 15:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一:
      1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于 200m² 且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;
      2 除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。

关闭

关闭

手机APP下载