消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

固定式防火窗的进场检验

比如乙级固定式防火窗进场检验只有防火玻璃的合格证明就可以吗,因为固定式窗框已经是门窗单位用钢制框做好了,耐火极限肯定是超1小时。

fan270641998 | 2024-04-25 11:16
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2024-04-26 13:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

得有烧检报告

消防网友36205 2024-04-28 15:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有规范,防火门、窗的规范,看了就明白了

周家斌 2024-04-28 17:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火窗是产品,必须有产品的型式检验报告,钢制窗框在防火窗产品中是有要求的,在检测报告中有体现,不能用防火玻璃的证明资料来代替防火窗的。

梅有名 2024-05-03 22:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看好你的图纸,图纸上是防火窗还是防火玻璃,设计文件要求是防火窗,结果进来的是防火玻璃那叫未按图施工。就算防火玻璃达到设计的耐火极限要求,请问窗框是否达到,如何证明,火灾发生时玻璃完好无损,但窗框先烧没了,所以图纸上要求是防火窗,你必须查验防火窗的型式检验报告。钢框耐火极限肯定超1小时,这不是空口说的,有没有钢制框的耐火极限检验报告?要是随便钢框都能耐火极限超1小时,那市场上钢结构防火涂料岂不是多余的产品了。不知道你身处什么身份,如果钢框是现成的,后加的防火玻璃,我认为应当对现场成品(框+玻璃)进行见证取样,进行专门的耐火极限检验。

关闭

关闭

手机APP下载