梅有名
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
关于企业消防安全管理人的任命要求
发表评论: 任命多少消防安全管理人都行,没有任何法规要求只能任命一名消防安全管理人,但任命多名消防安全管理人时应当在本单位消防安全管理制度中明确各消防安全管理人职责范围,比较典型的例子一些海洋石化企业,一般是连续上班一段时间再歇一段时间,这样的单位就是任命至少两名消防安全管理人用于轮换。还有一种管理架构为仅任命一名消防安全管理人,然后由消防安全管理人任命N名专职消防安全管理人,消防安全管理制度明确各专职消防安全管理人责任,各专职消防安全管理人向消防安全管理人负责。
2025-01-05 16:22
-
平时兼事故排风机启动时电动密闭阀的开启和关闭由谁来控制?
发表评论: 根据你们单位自己制定的消防安全管理制度,看看这块的职责归谁,归谁就是谁负责,没条文的话,出了事责任归你单位消防安全管理人和消防安全责任人
2025-01-05 16:16
-
耐火二级的丙类库房加装的二层平台立柱是否需要涂防火涂料?
发表评论: 必须涂,不涂你耐火等级就该下降了,防火分区该重划了。
2024-12-27 18:15
-
重大火灾隐患判定
发表评论: 问题1与2:“为公民、法人、其他组织和公安机关消防机构提供了判定重大火灾隐患的方法,也可为消防安全评估提供技术依据。”上面是这本规范的原文,所以谁组织?谁非要查你就由谁组织,你企业自查根据61号令由消防安全管理人组织。所以谁组织由谁定检查人员,谁组织由谁定资格,谁定的人员就是哪些人员讨论。问题3,你办什么事都不通知你的管片参谋,必定是不认可,消防救援机构对你企业的消防安全工作进行指导,你凭什么不接受指导非要绕开消防部门,必定有鬼。只有少数情况,消防部门会认可,你看一下建规,通规,看看编写人有谁,由他们组成专家组,出的东西消防部门不好认,再或者由规范组给你出红头,说你这企业这个不构成隐患,这个消防部门也认,但凭什么?你这什么单位,哪来这么大面子。
2024-12-27 17:52
-
悬挂干粉算不算自动灭火设施,可否用于厂房生产部位
发表评论: 消防设施通规第九章,明确说明,自动灭火要具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式,显然悬挂干粉的控制方式是不符合的,所以不能算自动灭火设施。
2024-12-23 15:33
-
关于消防检测是否可以自己进行
发表评论: 消防设施检测可以自行开展,应急管理部要求的客观独立,合法公正,诚实信用等这些是对着社会消防服务机构说的,企业自行开展消防设施检测不受其约束。但当出具消防设施检测报告时,根据你的描述,你们是自己成立的检测维保公司,这已经属于独立法人了,与应急管理部中要求的独立不矛盾,因为应急管理部所说的 独立可没解释什么叫独立,独立企业法人为什么就不能算独立。 根据京津冀共同执行的《北京建筑消防设施检测服务规范》 DB11/T3034-2023,其中对企业自行开展消防设施检测,在满足有关要求的前提下是给予肯定的,地方标准的制定是严于国家标准的,所以按你这种情况本单位自行开展消防设施检测是完全可行的,一些大型国企业现在也的确是这么干的。
2024-12-13 10:46
-
关于消防验收和消防备案
发表评论: ①我国自2008年《消防法》修订后才有了备案这一形式,分为消防设计审核备案和消防验收备案,转年2009年《建设工程消防监督管理规定》(公安部119号令)颁布,相关建设工程消防设计审核及消防验收的备案正式实施。2019年机构职能改革,消防设计审查验收职能归住建部,2020年《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部51号令)实施,取消消防设计审核备案,仅保留建设工程消防验收备案。以上时间段即使有了相关的备案制度当时的相关规定仍然保留了符合一定条件的建设工程为必审必验工程,这方面内容相关规定的名称都有了你自己去查。②关于既有建筑未进行消防备案之说,你要明白什么是建筑的合法性证明?消防验收意见书也好,消防验收备案凭证也好都不是建筑的合法性证明,建筑的合法性证明是不动产权证/房本,因为你没有通过消防验收自然就无法取得房本,你当工程人们费这么大劲过消防验收为了什么?只不过是消防验收是办理包括产权证明过程中的必要程序嘛。③从来没有什么补充备案之说,简单说,1998年消防法实施之后,你如果没有进行消防验收或消防验收备案,原则上你就没有房本,你的建筑就不是合法的,但其中不排除某些地方钻《消防法》空子用县级以上人民政府决议代替消防验收这一情况。另一种情况你的建筑本身有房本是合法的,但你后期对建筑进行了改造、装修、扩建或改变了原有建筑使用性质,那就必须重新进行消防验收或备案了。最后一种情况一直没验收或备案就一直使用了,还没房本,那就是妥妥的违反消防法行为了,你就算想补消防验收或备案手续,很难,而且难度很高,不是一般的高,别以为花钱就行,你连进件要件都凑不齐,就更别想主管单位受理了,受理了就被抓着把柄引一辈子雷,为了你这点破事几个钱背这么大雷不值得。④什么仓库,多大,多高,什么火灾危险性什么信息都没有,谁也给你讲不了备案要求,建议自己阅读《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部58号令)看第十四条,先看你的建筑是否属于特殊建筑工程,属于则必验,不属于可走备案抽查,然后打你所在地行政许可中心住建窗口电话问进件要件有什么。这不是敷衍,本来国家层面上你进件只给了大方向,申报表、工程竣工报告、竣工图,但各地自己的要求都不一样,你去问一下你当地的要求。
2024-06-01 15:19
-
开业前消防安全检查与住建审核验收适用规范不同怎么办?
发表评论: 正常的开业前检查查的是你消防安全管理资料,其实根本不涉及原设计规范。但现实情况中消防验收归住建后,消防部门对住建部门的验收并不放心,所以要再查一遍,遇到你的情况,你应当向消防机构出具你的建设工程在《建筑防火通用规范》实施前就已经完成消防设计的证据,如施工图审核合格书、消防设计审查意见书等,当然你的场所如果没有通过消防验收就直接申报开业前检查,虽然程序合规,但就是让你执行昨天刚刚执行的新规范人家也有道理,谁让你没过消防验收呢。
2024-05-26 12:29
-
新建、改建、扩建的定义是什么?国家法律法规是哪个?
发表评论: 新建是指建设新建筑物的行为或项目;或是指将既有建筑物全部拆除后重新建设的行为或项目。扩建是指对既有建筑进行扩大建设规模或体量的建设行为或项目。改建是指对既有建筑将其一部分拆除,在建设规模或体量不变的情况下,进行重新建设的行为或项目;或因建筑使用性质、结构体系改变而进行的建设行为或项目。以上来自于《民用建筑通用规范》 GB55031-2022第1.0.2条之条文解释。
2024-05-19 22:24
-
疏散通道可燃物
发表评论: 别开玩笑了,消防设计规范怎么会考虑日常使用中出现的事,所以鲜有设计规范能为你这事找依据,我也懒的找,因为肯定有哪个地方的消防安全管理规定说这是不允许的,我就给你找个《消防法》吧,你这属于占用疏散通道,违反《消防法》第二十八条属于违法行为。
2024-05-19 22:16
-
公共建筑的定义
发表评论: 《民用建筑设计统一标准》 GB50352-2019第2.0.3条有公共建筑的定义, 供人们进行各种公共活动的建筑。在消防上,《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第5.1.1条的条文解释中,有“本规范将民用建筑分为住宅建筑和公共建筑两大类”的解释,因此可以理解为,民用建筑中除去住宅皆为公共建筑。
2024-05-19 22:10
-
耐火窗需不需要自动关闭?
发表评论: 第一、我国就没有“耐火窗”产品规范,甚至可以说,叫耐火窗的这个物品,其实根本就不存在,只是使用多了,人们臆造出的一个名称,因为“耐火窗”没有国家标准或产品规范所以它不论如何设置都是正确的,但如果这个窗户变成了防火窗,那可就不一样了。 ;第二,如果考虑防火窗产品,是活动式防火窗就应该有自闭功能,没有的话违反《防火窗》 GB16809-2008 产品规范,属于不合格消防产品,生产、销售、使用都会违反《消防法》第二十四的规定,是违法行为;第三,根据《防火窗》 GB16809-2008第3.2和3.5条的规定,只要是能开启的防火窗必须具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能。第四,综上得出结论有二,一是没有国家标准,没有产品标准的东西如果也没有地方标准那就想怎么设置就怎么设置,二是防火窗需要自动关闭,但不是像防火门闭门器那样的机械关闭装置,而是类似防火卷帘温控速放装置原理的感温关闭的装置。
2024-05-19 22:00
-
石峥嵘老师对商业服务网点建筑防火分析中,说道装修要以商店来考虑。请问保温如何考虑呢?
发表评论: 商业服务网点的使用性质也是住宅,因此外墙保温要按照住宅考虑。但内部装修确实应按公共建筑考虑,也只能按公共建筑考虑。
2024-05-17 11:34
-
火探管灭火系统
发表评论: 你就别管什么规范条文了,《消防法》第十六条,消防设施每年至少进行一次全面检测,不检是违法行为,消防安全管理人和消防安全责任人要受处罚的。
2024-05-17 11:30
-
关于防火门门框灌浆的问题
发表评论: 大概率没有明确要求,如果有,这网站专家这么多早就拿出明确依据了。在实际工作中听说过的灌注有很多说法,1/3、70%、全注都有,《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014是一众规范中唯一说钢制防火门门框需要填充水泥沙桨的规范,但翻遍全本也没说应该怎么填充。因此我个人认为填充水泥沙桨仅为是防火门安装牢固性考虑的,与耐火性能无关,哪个防火门的型式检验中在门框中填充水泥沙桨了?不照样是合格的型式检验报告,因此我感觉可以按需填充,至少在门框的几个填充口进行填充。当然如果有专家老师找到了具体填充要求的规范条文依据,你就必须按条文执行了。
2024-05-17 11:17
-
建筑装修翻新
发表评论: 针对你的问题,装修验收后采用规范版本问题,验收时采用的规范版本为你图审时的规范版本,即你当时图审时按什么版本规范审图那验收时就按什么版本规范验收。“对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准”。毕竟不是哪个地方都有既有建筑改造的地方标准,所以上面这句来自于国标《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021的前言,综上国标规定既有建筑改造应按照现行设计标准进行设计,当实在存在困难,在不改变现有使用功能的情况下,可执行原建造时的标准,这里的重点是使用功能未改变,所以你原来是休息室,改造后还是休息室如果在执行现行规范出现困难时可以按原建造时的标准进行改造,但不能低于原标准。
2024-05-17 11:04
-
员工集体宿舍
发表评论: 58号令的这个区分是为了划分特殊建设工程与一般建设工程,本身建筑所用设计规范没有区别。只是因为这个宿舍所在的区域不同而使整体工程划分为特殊建设工程与一般建设工程,打个比方一个工程11个单体,11个单体都是多层丙类厂房那整体工程就是一般建设工程,但11个单体中有一个单体是一座50平米甲类仓库那整体工程就变为了特殊建设工程,而其余的10个丙类厂房的设计标准,不论是特殊建设工程还是一般建设工程都是一样的。
2024-05-12 11:30
-
规范打不开
发表评论: 加强体育锻炼后用力打开。
2024-05-12 11:05
-
防火门BFM4,BFM7.4.7数字代表啥意思?请赐教
发表评论: 你问的问题除了设计本人谁都没法解答,因为标注的就不规范,一般来说如GFMXXXX-X,如GFM是钢制防火门,后面XXXX代表门洞高宽,最后的-X代表甲级、乙级、丙级,你这个更像是标完之后,让你去查门窗表,看看门窗表里7.4.7是什么门的意思。
2024-05-12 11:04
-
联动测试时非消防电梯会迫降吗?
发表评论: 必须迫降,火规里有要求啊。就算不看规范,火灾确认时非消防电源切断,普通电梯里如果有人不就出不来了嘛,所以必须迫降。
2024-05-12 10:58
