关于防火门门框灌浆的问题

请问各位大佬,防火门门框灌浆有没有明确要求,必须要灌满还是要达到70%以上?

到拉稀 | 2024-05-15 07:31
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2024-05-15 08:41  2 赞  0 踩 [回复] 举报

消防猫 2024-05-15 10:52  2 赞  0 踩 [回复] 举报

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014


5.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm

梅有名 2024-05-17 11:17  2 赞  0 踩 [回复] 举报

大概率没有明确要求,如果有,这网站专家这么多早就拿出明确依据了。在实际工作中听说过的灌注有很多说法,1/3、70%、全注都有,《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014是一众规范中唯一说钢制防火门门框需要填充水泥沙桨的规范,但翻遍全本也没说应该怎么填充。因此我个人认为填充水泥沙桨仅为是防火门安装牢固性考虑的,与耐火性能无关,哪个防火门的型式检验中在门框中填充水泥沙桨了?不照样是合格的型式检验报告,因此我感觉可以按需填充,至少在门框的几个填充口进行填充。当然如果有专家老师找到了具体填充要求的规范条文依据,你就必须按条文执行了。