消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

集中控制系统

为何带消防控制室的就要设置集中控制型系统

小贝贝 | 2021-03-01 16:41
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

渭蓝 2021-03-01 19:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013中3.2.1条第2条“不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室”,可以看出设置控制室就可以采用集中报警系统,也就是带联动控制的。

李勤 2025-07-07 11:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载