消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于气体灭火控制柜安装位置的问题?

        当前很多场所都将气体灭火控制器安装在防护区外的墙面上,针对一些群体性建筑,大型发电厂都安装多个气体控制柜,而且这些控制柜只将信息传送至控制中心的消防控制室,总的消防控制室无法直接控制气体的启停和启动方式。

        上述的安装情况,当发生火警后,如果现场没人,设备又处于手动状态,肯定会延续灭火最佳时期。气体设计规范和报警设计规范都没有规定气体主机应该设在有人值守的消防控制室。

       个人认为。气体主机应该按在消防控制室在防护区外可以安装紧急启动按钮用这种方式不知道能不能行?

乐智森 | 2024-04-19 11:33
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

南明离火 2024-04-20 15:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

气体灭火不是应该有人的时候打手动,没人的时候打自动吗,怎么会出现你说的无人手动情况。这个应该是管理问题

消防网友68723 2024-04-22 10:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.0.7 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。5.0.5 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方

你所说的是手动装置和手动与自动转换装置吧

潘天坤 2024-06-29 23:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

两本气体灭火规范没有气体灭火系统控制器(主机)的安装位置要求,可以参照规范条文说明和图集综合考虑(规范没有明确要求,图集仅供参考)

根据条文说明内容,气体灭火系统控制器(主机)可以安装在存储装置间-《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007第7.2.3条的文说明 提及:需要指出,火灾报警控制装置包括设在防护区门口的手动控制器、设在储存装置间的灭火控制盘和设在消防中心的显示控制器等

根据条文说明内容,热气溶胶灭火系统控制器可安装在防护区的外墙上-《气体灭火系统设计规范》GB5 0370-2005中条文说明的图7热气溶胶灭火系统的控制器安装在防护区的外墙上

根据图集内容,火灾自动报警灭火控制器宜设置在经常有人的场所;一般设置在防护区主要出入口门外;条件许可时,宜优先选择设置在消控室(或值班室)内-《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置图集》07S207第11页、21页及74页提到:火灾自动报警灭火控制器宜设置在经常有人的场所;单元独立系统一般设置在防护区主要出入口门外;组合分配系统可根据工程的具体情况,将其设置在较大或重要的防护区主要出入口门外;条件许可时,宜优先选择设置在消控室(或值班室)内;柜式 (无管网) 预制灭火系统安装示 意图的火灾自动报警灭火控制器安装在防护区内的墙壁上或者防护区内的柜子内

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

关闭

关闭

手机APP下载