地下车库采用何种喷淋头?

地下车库是否要用快速响应喷淋头?

消防网友67695 | 2024-03-26 09:41
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2024-03-26 14:20  0 赞  1 踩 [回复] 举报


自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

6.1.7 下列场所宜采用快速响应洒水喷头。当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统。      

1 公共娱乐场所、中庭环廊;      

2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;      

3 超出消防水泵接合器供水高度的楼层;      

4 地下商业场所。

南明离火 2024-03-26 14:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不用,普通68°喷头即可

峨溪钓叟 2024-03-31 12:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

标准洒水喷头就可以了哟

梅有名 2024-04-04 10:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你地下车库多高啊就要用快速响应?湿式系统用普通喷头,干式和预作用系统,上喷用普通喷头,下喷用干式下垂喷头。