应急照明灯可以用插座吗?

应急照明灯在高处安装可以用插座吗?

消防网友32380 | 2024-03-20 14:59
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2024-03-21 13:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但是有前提条件的。


消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。

条文说明:

4.5.5 采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。

羊毛毛毛   回复: 安洪全2024-03-22 15:34

应急照明灯  8m以下   得是A型灯具吧,  A型灯具  是36V吧   36V的  能插插座么?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 羊毛毛毛2024-03-25 09:05

自带电源型灯具的非集中控制型系统中

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同   回复: 羊毛毛毛2024-03-26 06:49

插座只能是特殊的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报