消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防稳压罐是否属于特种设备

您好!请教一下[抱拳]消防稳压罐是否属于特种设备?谢谢!

南宫李 | 2024-02-29 17:24
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

周家斌 2024-03-01 11:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不属于特种设备,

南宫李   回复: 周家斌2024-03-04 13:30

你好,能帮我给出一下判定依据吗?谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2024-03-01 11:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不属于特种设备

南宫李   回复: 阳明心2024-03-04 13:30

你好,能帮我给出一下判定依据吗?谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 南宫李2024-03-09 14:24

百度一下特种设备范畴就出来了 

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2024-03-04 17:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定不是 啊 特种设备还要年检之类的

yizhongdayang 2024-03-05 16:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

      《中华人民共和国特种设备安全法》第二条,本法所称特种设备,是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。


阿弥 2024-05-20 17:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于特种设备中压力容器,但可不用办理使用登记。

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016

1.4.2
只需要满足本规程总则、设计、制造要求的压力容器
本规程适用范围内的以下压力容器,只需要满足本规程第1、3、4章的规定:

(2)水力自动补气气压给水 (无塔上水 )装置中的气压罐,消防装置中的气体或者气压给水(泡沫)压力罐。

EHS-DL 2025-03-06 11:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防稳压罐通常不属于特种设备,依据主要来源于《特种设备目录》对压力容器的界定标准:

- 压力条件:特种设备中的压力容器,需满足最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)。部分消防稳压罐工作压力可能低于此标准 。比如一些应用于小型建筑消防系统的稳压罐,其设计工作压力仅为满足维持局部消防管网压力需求,会低于0.1MPa。

- 容积条件:压力容器要求盛装气体或者液体,且公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L。部分消防稳压罐的压力与容积乘积无法达到这一数值。例如小型消防稳压罐,即便工作压力符合一定数值,工作压力与容积两者乘积也难以满足要求。

- 介质条件:压力容器内的介质需为气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体。消防稳压罐内介质一般为水,且水温通常不会达到标准沸点。

关闭

关闭

手机APP下载