工业建筑,一座电气楼,一楼是高低压电气。二楼,部分是计算机室、电气设备室及备品备件的仓库,所有二楼所有房间门朝向疏散走道,两侧及中间楼梯是防火门。想问,二楼的计算机房、电气房及备件房的门是否一定要防火门

蒋林 | 2024-02-29 08:02
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2024-03-01 11:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要

消防网友68723 2024-03-01 11:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规6.2.7 
    通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。