消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

两座丙类厂房之间搭设雨棚

周老师您好:想请教一下两座丙类厂房之间设计雨棚,是否符合消防规定?引用的那个标准条款?

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

TAIL 2024-02-21 11:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

引用建筑防火通用规范3.3.2 相邻两座通过连廊、天桥或下部建筑物等连接的建筑,防火间距应按照两座独立建筑确定。   

我是小鱼鱼 2024-02-21 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在仅满足防火间距的情况下,两幢丙类厂房之间做雨棚不可以,影响消防救援,江苏技术审查规定

消防网友76534 2024-02-21 11:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照消防防火间距的概念,如果两座丙类的的防火间距,都是单多层二级耐火等级(一般现实居多)应该相距10米,如果符合减少要求可以减少。比如:两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。

但如果设置了雨棚就意味着没有了防火间距,如果要按照规范需要满足上述要求。

实际情况在很多公司会有雨棚防雨便于作业,但消防如果较真是不符合要求的,甚至会进行罚款,以上供参考。

 这些来自   建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)




关闭

关闭

手机APP下载