消防通道上的防火门能安装门禁吗?


消防网友76926 | 2024-01-30 09:00
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2024-01-30 10:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但需要在疏散时可以从内部徒手打开


建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.1.7 疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。开向疏散楼梯(间)或疏散走道的门在完全开启时,不应减少楼梯平台或疏散走道的有效净宽度。除住宅的户门可不受限制外,建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开,在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。

不漏水的消火栓 2024-01-30 11:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可安装。需要安装释放装置,依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022。

7.1.7 疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。开向疏散楼梯(间)或疏散走道的门在完全开启时,不应减少楼梯平台或疏散走道的有效净宽度。除住宅的户门可不受限制外,建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开,在门内一侧的显著位置应设置明显的标识

姚斌 2024-02-01 13:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以安装门禁。但是需要满足断电后,可自行打开。