建筑防火设计
发表评论: 平面布置进行调整说的范围太大,如仅仅是超市内部货物的摆放位置等调整,不涉及其他,遵循前规范。如涉及到防火分区,仓库分隔,疏散出口变动等变化,需遵循各标准的最新要求。当然内部的新装修要按新规范来。
2024-05-09 16:30
-
建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004 >此规范有没有更新,或出新版?
发表评论: 目前还没有更新的,只能看各省有没自己的地方标准
2024-05-09 16:18
-
消防通道上的防火门能安装门禁吗?
发表评论: 可安装。需要安装释放装置,依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022。7.1.7 疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。开向疏散楼梯(间)或疏散走道的门在完全开启时,不应减少楼梯平台或疏散走道的有效净宽度。除住宅的户门可不受限制外,建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开,在门内一侧的显著位置应设置明显的标识
2024-01-30 11:34
-
如何确定设备占几个地址总数
发表评论: 《火灾自动报警系统施工及验收标准 》GB50166-2019 的规定:一个设备对应一个地址。
2024-01-29 16:46
-
室外消火栓的栓口高度是多少?
发表评论: 地上式室外消火栓安装高度参考图集《13S201》,最大出水栓口中心高度据地450mm。
2024-01-29 14:03
-
厂房火灾危险性判定
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第3.1.2条很明确的表示了厂房用面积法。物质含量是用于仓库的。