关于《烟规》4.2.2条及图3疑问

如上图,其他吊顶是石膏板吊顶(满吊顶),那么,挡烟垂壁是不是也要延伸至梁或顶板呢?还是在吊顶下做挡烟垂壁即可?

忙里偷闲 | 2024-01-26 13:21
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

永锅 2024-01-26 16:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

如果吊顶的耐火极限满足整体建筑设计耐火等级的要求,可只在吊顶下设置挡烟垂壁。

南明离火 2024-01-27 13:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不燃吊顶,吊顶下就够了

马先生 2024-02-24 12:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

吊顶耐火等级满足情况下;挡烟垂壁设置在吊顶下即可。

潘天坤 2024-06-17 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个图示是通透性吊顶,所以吊顶上部也要做挡烟垂壁分隔。

一般封闭式密闭吊顶只做吊顶下方即可