消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

食品加工厂洁净室排烟口形式可以用单层百叶吗

如图,一个排烟阀带两个排烟口可以吗?有老师提出需要用板式排烟口,有依据吗



消防网友62117 | 2023-12-07 11:01
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

GANSTER 2023-12-08 08:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

板式排烟口主要防止室外空气倒灌,影响车间洁净度。

mshm 2023-12-16 17:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没啥问题,排烟阀平时关闭,两侧气流是不流通状态。

潘天坤 2024-06-18 13:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

考虑板式排烟口可能是防止漏风考虑

洁净规范有这个要求,食品工业洁净规范没有提到这方面内容 

洁净室施工及验收规范 GB50591-2010第12.2.4条规定:排烟口应安装板式排烟口,不应漏风

关闭

关闭

手机APP下载