敞开式楼梯


老师您好,一栋二层的建筑,面积约为600平方米,使用性质为茶楼,请问这个两层楼之间的楼梯可以采用敞开式楼梯连通吗?

yy- | 2023-11-25 15:13
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

安洪全 2023-11-27 09:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以

yy-   回复: 安洪全2023-11-30 09:04

谢谢老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

瓶子 2023-11-28 18:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

营业性质的茶楼属于商业场所,根据《建筑设计防火规范》对封闭楼梯间的设置场所可以知道,应当采用封闭楼梯间;

yy-   回复: 瓶子2023-11-30 09:04

老师 这栋建筑的面积不大于一个防火分区,一个防火分区内可以采用敞开楼梯来进行连通吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同 2023-11-30 20:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仅连通可以,但若用来疏散不应少于两个,同时疏散宽度应距离应符合规范要求,业态并未规定必须采用封闭楼梯间