消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

试验消火栓

试验消火栓需要每幢楼设置吗?规范没有明确哈。

范金保 | 2023-11-23 14:22
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

阳明心 2023-11-23 14:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该每幢楼都设置,因为每幢楼都有相对独立的环管系统,都有其自己的最不利点。

消防网友3085 2023-11-24 12:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

每栋建筑都要设。

7.4.9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:    

1 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;   

2 单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。

关闭

关闭

手机APP下载