建筑面积超3000的办公楼,要喷淋吗?

建筑面积超3000的办公楼,无送回风管道,集中空调系统,需要上喷淋吗?如果要喷淋,适用哪一条款?现实中有三千多、四五千平米的办公楼,没有中央空调和送回风管道,也没喷淋,这种可以吗?

xx&yy | 2023-11-22 20:37
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2023-11-23 09:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,您引用的规范已被“通用”规范废止,


您现在应该参考执行:建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:    

1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;    

2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;    

3 建筑高度大于100m的住宅建筑;    

4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等;    

5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;   

6 中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部;    

7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;    

8 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;    

9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;    

10 位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅;    

11 建筑面积大于1000㎡且平时使用的人民防空工程。


如果确实符合规范规定之外的建筑是可以不设置自动灭火系统的。

阳明心 2023-11-23 10:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现实中有三千多、四五千平米的办公楼,没有中央空调和送回风管道,也没喷淋,这种是可以的

我的是昵称 2023-11-23 13:05  1 赞  0 踩 [回复] 举报

高度呢?面积和各条件符合不设自喷的要求。但二类高层公共建筑也就是大于24m就要设自喷。

瓶子 2023-11-28 18:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范说的很清楚,没有异议:像这样的描述,高层需要设置,单多层只要未设置集中空调系统无需设置喷淋;