银行网点,共2层,面积小于1000 平方,设有单独消防报警系统,原大楼没有消防报警系统,行内想缩减值班人员,取消消控室,请问一下可以吗?

烹小鲜 | 2023-11-21 13:41
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2023-11-21 15:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

设排烟系统了吗?

设排烟系统的话,就需要设中控室

南明离火 2023-11-21 16:09  1 赞  0 踩 [回复] 举报

你没有消控室,你只有值班室

我的是昵称 2023-11-21 16:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >

3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。

这条是强条,不能取消。但你可以和保安室或门卫室放在一块。

超点点速 2023-11-22 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你没有消控室,只有警报室。