消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵房的设置

地下建筑的消防水泵房是否可以设置在地上

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

邦哥 2023-11-13 15:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水泵房设置的位置与消防水池的位置有直接关系,消防水泵要满足直灌式吸水。也就是说消防水池不可以放在消防水泵房下面。具体应用系统是地上建筑还是地下建筑不重要。

周家斌 2023-11-13 19:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上;

途安008 2023-11-15 15:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

好像不可以吧

冬天的太阳 2023-11-16 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以将消防泵房设置在消防水池上方,但需要采用轴流深井泵。但是有的地方的消防部门可能不认可这种方式。

关闭

关闭

手机APP下载