请问各位老师,最新消防设计是否取消了消防水泵控制柜机械应急启动的要求?

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

    11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。

这条是强条,但是在有的建筑中消防水泵房没有设置机械应急启动功能。而施工方又以图纸没有设计为由找借口。请问有这种情况怎么处理?

我的是昵称 | 2023-10-31 14:35
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

xfjy 2025-10-29 15:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通用设施规范55036废止了50974第11.0.12条的强制性,但是55036保留了这条,

3.0.12 消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,其性能应符合下列规定:     1 消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55。     2 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。     3 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。

还要复核他审图时间是不是23年3月1日之后,之前的话还是引用50974