消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

床位数小于20床的养老院的疏散问题

床位数小于20床的敞开式外廊的养老院疏散走廊宽度需要多宽?疏散楼梯踏步高宽是多少?疏散门宽度是多少?

萱c萱 | 2023-10-17 14:40
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

阳明心 2023-10-17 15:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

走廊宽1.8米,疏散门宽度1.2米,疏散楼梯踏步高度120-130mm,不知道对不对?

我的是昵称 2023-10-20 09:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

床位数不大,就按最小允许值。敞开外廊也就是单面布置。养老院如果是多层建筑,走廊最小宽度1.1米,楼梯宽度不小于1.1米。疏散门宽度还要结合室内面积,门宽度不小于0.9米。疏散外门单多层不小于0.9,高层不小于1.2米。

关闭

关闭

手机APP下载