消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

实验消火栓静压与动压要求

各位,

建筑的实验消火栓静压与动压有什么要求?和最不利点消火栓的要求是否是同一回事?


谢谢

苗苗 | 2023-10-16 17:30
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

阳明心 2023-10-17 09:14  2 赞  0 踩 [回复] 举报

一、静压按这个

5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
    1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
    2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
    3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;
    4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;


二、动压按这个(试验消火栓的动压根据试验消火栓与室内消火栓的位置高差做适当修正)

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
    1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;
    2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算



关闭

关闭

手机APP下载