消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

超高层防烟楼梯间余压监控探测器设置

超高层防烟楼梯间采用三台加压送风机分段送风,楼梯间的余压监控探测器是按整个楼梯间高度设两个(间距大于1/2H)吗?还是按加压送风服务高度设置三组。

消防网友62117 | 2023-10-13 13:58
请写下您的回答回答

回答 | 3

阳明心 2023-10-13 14:45 10 [回复]举报

设两个吧,(即使超高层)楼梯间的风压也能在很短时间内平衡的。

胡胡203 2023-10-21 16:01 00 [回复]举报

这种超高层楼梯间采用多个加压送风机送风的还没有见过,不过个人认为每台风机应该在服务高度设自己专用的余压探测器,探测到超压后联动开启旁通管泄压。毕竟通用规范实施后,这是强条。

潘天坤 2024-12-30 14:21 00 [回复]举报

余压监测一般是按系统来,因为监测的是每个系统的情况,当然也可以结合厂家的功能综合考虑(可能厂家有研发出一些新型产品)

关闭

关闭

手机APP下载