消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

金灶沐

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 开敞式汽车库的排烟
    发表评论: 排烟问题在建筑专业眼里有个误区就是“没墙,没门板”就视为室外,不符合排烟的物理规律,建议参考顶盖开口面积大于25%的规范约定;另外,四边敞开半径范围比较大的情况对排烟也没有有利条件可言,所以建议参考30米规范约定,或者是“烟标”4.3.2 的2.8倍净高距离作为排烟点最大限值设计。

    0 0 2026-07-08 09:52

  • 汽车库有防烟分区长边小于70m的规定么?
    发表评论: 6米以下,1000平方米,不适合地下车库的划分规格,所以没有执行长边限值的基本条件,所以没有此要求。防火单元是1000平米限值,但它是电车库的防火加强,不是排烟技术原因的要求,所以也没有遵守长边限值的必要。

    0 0 2026-07-08 09:40

  • 汽车库出入口处是否增设防火卷帘
    发表评论: 北方地下车库坡道设置喷淋管防冻问题不能保证,设置卷帘可以减少防火分区控制范围,卷帘以外不再设计喷淋,这可能是主要原因。同时也解决了地面口部的防火间距问题。所以北方很难用到8.2.10 一条 。

    0 0 2026-07-08 09:29

  • 防火隔墙处开设通风口,只装了个防火阀是否满足要求
    发表评论: 防火门分等级,有耐火时间检验标准,防火阀没有这个标准,不能保证防火墙的防护作用,有没有耐火完整性不言而喻。结合GB51410相关条款理解,防火风口绝不是万能的,一旦失去阻挡,后果很严重。

    1 0 2026-04-28 15:50

  • 酒店自然排烟在改造后不符合要求,如何优化设计
    发表评论: 美观服从于使用,更要以安全为重。

    1 0 2025-09-10 21:28

  • 补风系统是否需要联动
    发表评论: 高大空间建筑,会涉及上千平米的防烟分区,就需要开启补风的窗户数量很多,虽然规范没有明文规定,但是建议设置联动,甚至是自动装置。毕竟火灾时人员逃生是主线,没有谁能保证做到专人、熟练、逐一、迅速地开启满足面积要求的多个补风窗。不现实。作为一个重要系统,应用成熟稳定的措施保证。

    1 0 2025-09-09 17:46

  • 丁类厂房内疏散走道自然排烟
    发表评论: 不需要

    0 0 2025-08-06 21:05

  • 防火分区的划分与防排烟系统有关系吗?
    发表评论: 防火分区由多个防烟分区组成,防烟分区不能跨防火分区设置。

    2 0 2025-08-06 21:03

  • 多层地下车库的连接坡道是否需要排烟?
    发表评论: 这种情况也想过。但是对入口落卷帘的情况,控制逻辑根本不考虑,设计时,不会为这种小概率“疏散”设排烟系统。我理解的疏散是“保命不保财”,开车外跑,人车混乱更危险。

    1 0 2025-08-05 10:43

  • 多层地下车库的连接坡道是否需要排烟?
    发表评论: “坡道仅作为车辆疏散... ”是什么概念,火灾时还有开车逃生的吗?

    0 0 2025-07-28 14:44

  • 多层地下车库的连接坡道是否需要排烟?
    发表评论: 多层,连接坡道——地下二层或更多层 。不是小于1000平的小车库。

    0 0 2025-07-25 11:24

  • 有关地上、地下楼层共用大厅出口的楼梯出口方向问题
    发表评论: 应,是必须 ;  宜 ,才是推荐 。我同意以上的解答。

    0 0 2025-07-17 17:05

  • 疏散楼梯间-直通室外的五种形式!
    发表评论: 既然30米能满足要求何必还要个“宜15米“,直接规定小于30米不好吗?  编规范就要在语言能力和逻辑能力上严谨。就象到底大于50平米,还是100平米房间需要排烟一样,直到通规2022年出来才闹明白。

    0 0 2025-07-15 15:46

  • 扩大封闭楼梯·防烟楼梯间前室-直通室外的距离!
    发表评论: 既然15米放宽到30米了,就干脆废除高标准的条款不好么?人都有趋易的本能 , 15米不是形同虚设么?

    0 0 2025-07-14 14:57

  • 走道净高大于3m的清晰高度和自然排烟窗设置
    发表评论:        单一分区走道可以不限烟口在烟层内, 若是靠挡烟垂壁划分n多个分区,挡烟垂壁埋没在烟层中有何意义,划分区又有何意义。       规范不是说文解字,得有合理的解释。       不划分区的走道中,规模小功能单一,可以放宽风口高度设置要求,一旦用挡烟垂壁分区,必须考虑到走道布局以及疏散环境的复杂性: 挡烟垂壁存在的意义就是防止烟气蔓延,不能形同虚设(见通规GB55036  11.3.2 );并且走道联通面积越大越不能压低净高,应根据规范反推走道净高 。       在审查中经常遇到为排烟口按1/2高度计算面积,故意把3米多的净高顺应规范压低到2.9米的情况,其实反而是给逃生增加了困难。

    0 0 2025-07-10 10:12

1
积分
17
提问
2
回答
15

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭