汽车库出入口处是否增设防火卷帘

各位消防大佬;地下汽车库汽车出口或者入口处与车库防火分区是否增设防火卷帘

消防网友22232 | 2023-05-31 17:10
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2023-06-01 10:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火分区的目的是为了形成防火分隔,阻止火灾的蔓延。


但如果防火分区有开口的话,肯定形成不了围合,达不到防火分隔的目的,所以需要在开口处(出、入口处)设置防火卷帘。

但不是增设,设置一道符合要求的防火卷帘即可,没有增设的必要。



有的出入口您可能会看到两道卷帘,应该不是消防的要求,可能是出于节能的考虑,减少冷热交换量,或者其它安保上的要求。

周家斌 2023-06-01 11:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参考:有关汽车库出口与地上建筑物防火间距的探讨! https://b.1190119.com/article-227.htm

消防网友52714 2023-06-01 16:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火分区为了阻止火灾蔓延肯定需要设置防火门或防火卷帘,出入口不属于跨越防火分区应该不用增设

金灶沐 2026-07-08 09:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

北方地下车库坡道设置喷淋管防冻问题不能保证,设置卷帘可以减少防火分区控制范围,卷帘以外不再设计喷淋,这可能是主要原因。同时也解决了地面口部的防火间距问题。所以北方很难用到8.2.10 一条 。