消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

扩大封闭楼梯·防烟楼梯间前室-直通室外的距离!

发布时间:2021-01-22 14:14消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:首层扩大前室直通室外的门与楼梯间的距离,“公消〔2018〕57号”和“公津建字【2015】27号” 文件并不矛盾,实际应用中,应协调处置!

注:本文为以下文章的的延伸引读:

疏散楼梯间-直通室外的五种形式!!

 

一、根据“公津建字【2015】27号”文件要求:

楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,其直通室外的门与楼梯间的距离一般不宜大于15m,当受条件限制直通室外的安全出口的行走距离较长时,可采用避难走道通至室外。(文件附后)

二、根据“建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(公消〔2018〕57号)”要求:

建筑高层主体内的安全疏散设施应符合下列规定:疏散楼梯间在首层应设置直通室外的出口。当确需利用首层门厅(公共大堂)作为扩大前室通向室外时,疏散距离不应大于30m。条文解释:超高层建筑的疏散楼梯间通常设置在核心筒内部,在首层往往无法直接通向室外,需要通过门厅或公共大堂通向室外。门厅和公共大堂在满足第三条第3款和第五条的要求的情况下,可以为人员提供相对安全的疏散过渡区,但疏散距离要控制在不大于30m。

三、以上两个文件并不矛盾,可协调处置:“公消〔2018〕57号”是针对“超高层建筑的疏散楼梯间通常设置在核心筒内部,在首层往往无法直接通向室外”的特殊情况,做出的适当从宽,结合“公津建字【2015】27号”文件要求,可采取以下处置措施:

扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,其直通室外的门与楼梯间的距离一般不宜大于15m,有困难的情况下,不应大于30m,否则,可采用避难走道通至室外。

注:实际应用中,较大的扩大封闭楼梯间和防烟楼梯间前室,往往会用作更多的其他用途,难以满足无可燃物和防火分隔要求,因此,严格限制疏散距离是有必要的!

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

金灶沐 2025-07-14 14:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

既然15米放宽到30米了,就干脆废除高标准的条款不好么?人都有趋易的本能 , 15米不是形同虚设么?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

扩大封闭楼梯·防烟楼梯间前室-直通室外的距离!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读