消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火隔墙处开设通风口,只装了个防火阀是否满足要求

现在有些项目设备房防火隔墙或其他区域的防火隔墙需要开个通风口,就安装个防火阀分隔,按规范的话,既不满足防火隔墙的耐火极限要求,也不满足防火阀2m范围管道需要有防火措施与隔墙耐火极限相符,这样有什么措施能满足要求

消防网友49694 | 2025-09-29 17:56
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

潘天坤 2025-10-10 08:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从规范和实际情况来说,只安装一个防火阀和百叶确实满足不了要求,但是通常都是这么做的,设计和施工都是如此


如果洞口大一些,可以要求增设管道并设置防火阀及防火保护措施


建议按图施工,如何执行可以参照设计意见


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

EHS-DL 2025-10-21 17:21  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火阀 ‌嵌入防火套管内部‌,防火套管嵌入墙体,套管与墙体缝隙用 ‌防火密封胶‌填实 + 防火阀两侧2m风管防火保护。

金灶沐 2026-04-28 15:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火门分等级,有耐火时间检验标准,防火阀没有这个标准,不能保证防火墙的防护作用,有没有耐火完整性不言而喻。结合GB51410相关条款理解,防火风口绝不是万能的,一旦失去阻挡,后果很严重。

关闭

关闭

手机APP下载