80.管可以带二个消火栓吗?

1.80.管可以带2个消火栓吗

2.65管可以使用钢卡吗

请写下您的回答回答

回答 | 1

我的是昵称 2023-10-12 09:54 10 [回复]举报

就看是室内栓还是室外栓了,室内栓按一个DN65的接口考虑,每个水枪用水量7.5L/s,2支水枪的用水量15L/s。是可以装两个消火栓的。室外的两个栓四个DN65口四个水枪30L/s的用水量,那就得计算80管的流量了,流体力学我是渣,你自己算算就知道了。 你说的钢卡是指沟槽连接的卡箍吗?如果是,是可以用的。大管径的都 要求用沟槽连接了,65管就更可以了。以上是个人拙见,不对的地方请各位老师指正。