消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地下室消防风机房的墙体耐火极限是多少?

建筑设计防火规范里面:第6.2.7 条:附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。是不是排烟机房的墙体耐火极限也是不低于2.0h?

董金鑫 | 2023-10-09 11:08
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

我的是昵称 2023-10-10 13:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设备房基本上都是2.0+1.5+甲门(除消控室)。其它房间2.0+1.0+乙门(普通房间门没有要求)

董金鑫   回复: 我的是昵称2023-10-11 09:09

那么风管穿过设备房的墙体,在其2侧2米处的风管防火包裹的耐火极限应该不低于墙体的耐火极限吧

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 董金鑫2024-07-01 09:19

没有错

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-07-01 09:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有错,一般认为排烟机房隔墙耐火极限为2小时,排烟机房要求按照这个规定来

有个要注意的地方,屋面风机房穿室外区域,有些人认为室外是安全区域,室外排烟风管可能没有提出防火保护要求

关闭

关闭

手机APP下载