消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防立管穿楼板时要加套管,可以采用各种套管?套管厚度是多少?

消防立管穿楼板时要加套管,套管采用哪种类型的?套管厚度是多少?若采用薄壁镀锌钢管做套管,套管厚度是多少?

消防网友25620 | 2023-10-01 16:24
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

我的是昵称 2023-10-05 17:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范12.3.19

 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;

工程新一 2023-10-05 17:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一般采用金属套管,因为套管外面要填充混凝土,套管与消防管之间是不燃填充材料,穿楼板一般是没有强度要求的

消防网友25620 2023-10-16 11:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

常规要求1.5mm以上合适的镀锌钢管或者焊接管材、钢板焊接等

潘天坤 2024-06-24 11:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水管穿越楼板,需要设置套管,套管没有限定材质,一般为钢制。规范有规定套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm,没有套管厚度要求

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第12.3.19条第5款规定:
消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内

关闭

关闭

手机APP下载