消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

哪条消防法规定不能使用泡沫夹心板?

哪条消防法规定不能使用泡沫夹心板?哪条规范规定

墨墨 | 2023-09-28 22:26
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

工程新一 2023-10-05 17:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)

3.2.17 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。

5.1.7 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。

我的是昵称 2023-10-06 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规  3.2.17 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。

关闭

关闭

手机APP下载