消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

乙类厂房疏散门开启方向

乙类生产车间疏散门的开启方向有要求吗

轻舞飞扬 | 2023-09-20 14:58
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

陈曲 2023-09-21 13:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;

安洪全 2023-09-21 13:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

疏散方向

阳明心 2023-09-21 16:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有要求,向疏散方向开启

永锅 2023-09-21 16:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60 人且每樘门的平均疏散人数不超过30 人的房间,其疏散门的开启方向不限;

我是小鱼鱼 2023-09-21 17:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建规》6.4.11,.1,“除甲乙类车间外,......开启方向不限”,乙类车间疏散门要开向疏散方向。

李慕白 2023-09-21 18:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个得截图看看,是有要求的。6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等 6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定:    1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

张治福 2023-09-22 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范 GB55037-2022》

7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启:    

1 甲、乙类生产场所;    

2 甲、乙类物质的储存场所;

ant 2023-09-22 10:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定:     1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

一脸懵 2023-09-22 11:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定:    

1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

小马 2023-09-22 11:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般来讲,都是往疏散方向开启的。

关闭

关闭

手机APP下载