请问各位老师,电池生产厂房仓库防火及消防设施设备怎么设置?能否安装自动喷水灭火系统,还是其他灭火系统?请详解一下,谢谢各位了!

好叭 | 2023-09-11 16:07
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

陈曲 2023-09-13 10:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

普通甲乙车间一般就是消火栓灭火器 疏散指示应急灯之类的了 

报警和自喷的话一般普通甲乙类厂房不强制要求

再有车间的原材料半成品 成品会不会与水发生反应 如果反应就不用考虑水系统

好叭   回复: 陈曲2023-09-16 19:10

电池货架仓是安装吸气感烟还什么感温探测较佳?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

陈曲   回复: 好叭2023-09-21 12:51

这个结合实际 该物质燃烧前期烟多的话选感烟 无烟选感温或者火焰

  0 赞    0 踩 [回复] 举报