消火栓栓口的动压是启泵的压力还是启泵后的压力?

消火栓动压是启泵前压力还是启泵后压力?

梦之 | 2023-09-02 17:09
请写下您的回答回答

回答 | 4

周家斌 2023-09-04 08:53 00 [回复]举报

启动水泵后的

张治福 2023-09-04 11:17 00 [回复]举报

消防水泵打起来后,消火栓打开,用水枪出水查看压力。是动态的压力

我的是昵称 2023-09-04 15:09 00 [回复]举报

末启泵前的是静水压力,启泵后测量的是动压。无稳压泵的情况下,在消火栓最不利点处静压大于0.07,在楼层最低处给水最有利处消火栓静压不大于1Mpa。动压不大于0.5Mpa,大于0.7MPa要设减压装置。0.5Mpa的压力有200N.一个人不好掌控。0.7Mpa有350N,两个人也抱不住。

无名之辈 2023-09-04 15:47 00 [回复]举报

启泵后,要持续一定时间,等管网空气排空压力表值稳定后读取动压数据为妥。