影院观众厅内的排烟口需不需要设置排烟阀?

影院观众厅顶棚上的排烟口多数都是常开式,未设置常闭式排烟阀,请问这种设计符合规范要求吗?

梦成先生 | 2023-09-02 12:41
请写下您的回答回答

回答 | 4

张治福 2023-09-04 11:22 00 [回复]举报

如果是一个防烟分区内,独立的排烟系统,没有问题啊。

无名之辈 2023-09-04 15:20 10 [回复]举报

关于常开排烟口的问题,如果是涉及到多个防烟分区,其一采用在单个防烟分区支管上设置一个常开280°排烟防火阀+一个常闭280°排烟防火阀,排烟口(阀)常开,这个时候常闭排烟防火阀设手动启动装置,充当了常闭排烟阀(口)的作用;其二采用在单个防烟分区支管上设置一个常开280°排烟防火阀+常闭排烟阀(口),排烟阀常闭,设手动启动装置,两种做法均可,第一种做法比较普遍。

阳明心 2023-09-05 08:42 00 [回复]举报

他可能把常闭排烟阀设在风管支路上,然后在排烟阀后的支管上开了多个风口。

潘天坤 2024-06-21 08:39 00 [回复]举报

这个排烟系统负担多少防烟分区呢,如果负担超过一个防烟分区则不符合规范要求

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第4.4.12条第4款规定:火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。