消火栓箱门材质

请问一下,消火栓箱门玻璃能不能用亚克力板?

GaleLee | 2023-08-22 10:59
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2023-08-22 17:25  2 赞  0 踩 [回复] 举报

根据“5.3.2”可知可以采用其他材料,但要满足“5.5.2”的要求。


消火栓箱 GB/T14561-2019



5.3.2 消火栓箱箱门材料应采用全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃或其他材料。


5.5.2 设置门锁的消火栓箱,除箱门安装玻璃以及能被击碎的材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。

hnlyplszq 2023-08-23 08:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应是A级不燃材料,亚克力板不是。

南明离火   回复: hnlyplszq2023-08-24 14:46

应该可以

  0 赞    0 踩 [回复] 举报