消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑防火间距

三栋建筑不同性质的建筑(一栋丁类仓库、一栋丁类厂房、一栋生产辅助用房(民用))品子型布置如下图,相与之间相临墙设防火墙;是否可以防火间距不限?

CS | 2023-08-21 13:16
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

陈曲 2023-08-21 15:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以 丁类厂房和丁类仓库可以距离不限 和民用建筑也可以不限制 丁类仓库和民用建筑也可以不限制 所以可以

周家斌 2023-08-22 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

匠人营国 2023-08-22 10:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《建规》3.4.5及3.5.3条,厂房、库房及民建之间满足条件则防火间距可以不限,同时应注意:相邻外墙高度应有高差,较高一面外墙为防火墙。

蚂蚁2023 2023-08-23 11:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

间距不限,是不是要按双墙来做(属于各自为单独建筑),不能合建吧(不同性质中间一堵墙)

haioue   回复: 蚂蚁20232023-09-01 08:10

墙可以一面,但是结构是独立的。也就是双立柱梁。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载