消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建规3.4.8条成组布置的理解


       建规3.4.8条关于成组布置的内容,“除高层厂房和甲类厂房外”可否理解仓库也适用,即除高层仓库和甲类仓库外,其他类别的数座仓库占地面积之和小于本规范第3.3.2条规定的防火分区最大允许建筑面积(按其中较小者确定,但防火分区的最大允许建筑面积不限者,不应大于10000m²)时,可成组布置?

       此处的成组是否也可适用厂房与仓库之间的成组布置?

       碰到的情况是丁类厂房,面积2000平方,单层;戊类仓库,面积4200平方,单层。耐火等级都是二级。厂房和仓库中间的通道间距为6.2米(柱中心距离)。此情况是否可满足成组布置的情形?如果不满足,如何改造?

haioue | 2023-08-21 10:03
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

同同不同 2023-08-21 11:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

仓库不适用厂房成组布置的规定


haioue   回复: 同同不同2023-08-21 11:56

戊类仓库危险性也不大,不适用于仓库是什么缘由呢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

匠人营国 2023-08-22 10:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建规》3.4.8及5.2.4分别对厂房和民建成组布置做出规定,库房则没有相关条款。所以成组布置概念不适用于库房。间距减小措施可参见3.4.1注6。

haioue   回复: 匠人营国2023-08-22 17:34

感谢解答,图示有没有问题?防火门可以安装在不是防火墙上吗?(另外,法无禁止即可的角度不合适吗)


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载