消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵的故障模拟

请问老师如何模拟运行中的水泵故障?(请问短接哪里安全?)目的是测试主备泵的转换功能

杋 | 2023-08-10 10:13
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

同同不同 2023-08-10 13:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

现在的控制柜一般有该功能按钮

慢慢 2023-08-10 13:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

新的水泵控制柜都有模拟故障按钮,老的控制柜里控制回路上每台水泵都对应一个热继电器,热继电器上有个红色按钮,按下就是模拟水泵故障。

南明离火   回复: 慢慢2023-08-14 10:52

这个按钮 主机会显示故障的反馈吗  还是一定要拉空开

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心   回复: 慢慢2023-08-24 10:52

消防泵一般是没有热继电器的,不允许有过载保护。拉空开应该可以模拟故障

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

杋   回复: 阳明心2024-12-16 17:36

有哪个地方的短接点么

  0 赞    0 踩 [回复] 举报