消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

如何确定是否为消防电梯?

现在很多的老旧建筑,设置都有电梯迫降功能、消防电话、前室,一层也有消防员专用按钮,但是电梯编号多为3110和3010等民用电梯,不是消防专用电梯的编号,那是否还算消防电梯?

徐凯雷 | 2023-07-29 17:18
请写下您的回答回答

回答 | 17

安洪全 2023-07-31 08:46 00 [回复]举报

如果满足“消防电梯”的功能要求,就可以视为消防电梯。


建筑防火通用规范 GB55037-2022

2.2.10 消防电梯应符合下列规定:    

1 应能在所服务区域每层停靠;    

2 电梯的载重量不应小于800kg;    

3 电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5;    

4 在消防电梯的首层入口处,应设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮;    

5 电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为A级;    

6 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。

条文说明:

消防电梯应能满足一个消防战斗班全员配备装备后使用电梯的需要,并能在发生火灾时受消防救援人员的控制,具有足够的防火、防水等性能,能够在发生火灾时正常、安全运行。

任重道远   回复: 安洪全2023-08-01 08:53

非常感谢老师,就是关于这个消防员专用电梯若满足这些功能,哪怕编号是属于客用电梯范畴也可视为消防电梯吗?

0    0 [回复]举报

安洪全   回复: 任重道远2023-08-01 09:54

满足“消防电梯”的功能要求的客梯可以兼做“消防电梯”之用。


0    0 [回复]举报

任重道远   回复: 安洪全2023-08-01 10:55

那在出具报告的时候,是否可以出具正常的消防电梯的报告

0    0 [回复]举报

消防网友55731   回复: 任重道远2024-06-27 05:53

看设计图纸,上面标消防梯就出,没标就不管。

0    0 [回复]举报

听雨眠 2023-07-31 09:40 00 [回复]举报

消防电梯底部有排水井,排水泵,有前室 有消火栓

任重道远   回复: 听雨眠2023-08-01 08:53

这些都满足的,唯独就是这个电梯编号范畴属于客用电梯

0    0 [回复]举报

hnlyplszq 2023-07-31 17:31 00 [回复]举报

消防电梯应满足《消防员电梯制造与安装安全规范》。

消防电梯编号 3420

任重道远   回复: hnlyplszq2023-08-01 08:52

这个编号要求,规范里有明确说明吗,没有找到。

0    0 [回复]举报

hnlyplszq   回复: 任重道远2023-08-01 10:36

特种设备安监局,电梯型式试验规则,消防员电梯设备基本代码 3420

0    0 [回复]举报

任重道远   回复: hnlyplszq2023-08-01 10:54

感谢,已查阅到

0    0 [回复]举报

阳明心 2023-08-24 11:05 00 [回复]举报

消防电梯的电源应该是消防专用电源,并满足双路供电。

任重道远   回复: 阳明心2023-08-24 14:20

现在主要就是很多建筑的电梯是兼做消防电梯使用,但是都不完全满足消防电梯的所有要求。例如:不满足消防电梯的编号、不满足防水面板的要求、首层未设置消防员专用按钮、不满足专用电源的要求。但是具有迫降功能,这样的话出具报告的时候需要按照消防电梯的来出具吗,还是直接略过消防电梯。

1    0 [回复]举报

麻溜点   回复: 任重道远2023-09-12 19:03

我最近也在纠结这个问题。维保时把这种只有迫降功能的,编码也不是消防电梯,也没有排污泵,都不知道该怎么填。另外消防电梯里的对讲能当消防电话吗?

0    0 [回复]举报

任重道远   回复: 麻溜点2023-09-15 08:32

消防电话必须是独立的通信系统,你看看排线是不是跟总机那边直连的。关于消防电梯的话,我个人认为是不符合的,毕竟独立的电缆井和排水井,防水级别等都不符合要求,很多货梯还兼做消防电梯呢,但是也只是有一个迫降功能和每个功能层停靠功能而已。

0    0 [回复]举报

熊熊老能能 2024-04-21 17:24 00 [回复]举报

消防电梯得有电梯前室

阿宸宸宸宸OK 2024-08-12 16:01 00 [回复]举报

看编号我是看不懂,我们是消防专业,不是电梯专业。检测验收的时候就看设计图纸了。只要是达到消防电梯的条件,就默认它为消防电梯

关闭

关闭

手机APP下载