消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

探测器设备

3000平仓库用光束感烟可以吗?不设置光电感烟

好好张先生 | 2023-07-19 16:01
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

二公子二公子 2023-07-19 16:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,前提仓库应洁净,无大量灰尘、水雾等遮挡漂浮或者悬浮物,容易引起误报,《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》5.3

安洪全 2023-07-19 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要根据储存物品可能形成的火灾特性去选择相适应的探测器,还需要根据建筑空间净高判断。建议若无特殊要求还是点型探测。


火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

5.1.1 火灾探测器的选择应符合下列规定:   

1 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器。   

2 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。   

3 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。   

4 对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。   

5 对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。   

6 应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析,以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器,对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器。   

7 同一探测区域内设置多个火灾探测器时,可选择具有复合判断火灾功能的火灾探测器和火灾报警控制器。



5.3.1 无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器。

5.3.2 符合下列条件之一的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器:   

1 有大量粉尘、水雾滞留。   

2 可能产生蒸气和油雾。   

3 在正常情况下有烟滞留。   

4 固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所。

sail 2026-09-02 11:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但是高度太低的话影响探测器范围。

李勤 2026-09-02 15:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的

关闭

关闭

手机APP下载